哦,就是参数组的转换,P1300 = 21或P1300 = 20。在电机停止运行状态,用P0810 = 0/1来实现即可。有PLC用通讯通过HMI的操作面板即可切换。
问题很简单哟。
首先谢谢K版解答
但我觉得应该不是这样,因为之前EPOS都是直接用Startdrive的向导做的,EPOS直接涉及到哪些参数的修改不确定,简单看了一下,涉及到P2500开始的一堆参数,而且这涉及到功能模式的变更,好像不仅仅是P1300。
向导内P1300的选择和EPOS功能的激活也不重叠,EPOS属于“应用功能”,P1300属于“控制方式”,其实我这个问题提的有歧义,应该说“如何通过外部程序控制激活和取消EPOS功能”。
等出差回去在实验台上测试下看看,有结果了在本贴回复大家