发布于 2005-12-12 09:44:25
0楼
讨论一下,正好我也遇到这种情况,和楼主所述现象完全一样.
不过我用的不是SIEMENS的雷达,而是KROHNE的BM702.
1、测量有时出现混乱。症状:显示值从一测量值逐渐增加到设置的最大值!一段时间后又减小直至正常。
相关参数设置为,阻尼时间 5秒,跟踪速度 10m/min,
实际高炉加料速度非常快,肯定是大于10m/min的,但是也不应该出现显示锁死的现象.
我觉得可能的原因是,高炉加料斗是一个密笔容器,所加矿石和焦碳粉尘非常严重,这可以从工业监视器上明显观察到.而BM702虽然量程是20m,但是确是2线FMCW雷达,功率小,穿透力差.
我认为4线雷达,通过正确的选型侧这一环境是可行的.毕竟量程也就5米左右,不应该出现测不了的情况.
可是一次的选型错误导致用户对于所有雷达产品都失去信心了,然后倾向于使用
r射线或称重,但是这2种方式成本太高,光申请个执照都要10几万.所以最好的解决方案还是使用雷达,选型时一定要注意.
后悔了,当初应该试试BM70,哎~~~~~~~~
Afterdark, a brand new me!