恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-01-10 09:56:51
4楼
轮询有问题,一般用Modbus_Master的done和error做,而不是用时间,这个45ms轮询机制挺新颖的。
评论字数限制,回帖回复你:
不是什么大神,上一个Master的done和error都用于触发下一个master,保持轮询不中断,每个master的error单独采样计数,单位时间内超过数量出用户报警,以确保通信可靠,也是利用多组master的error去做逻辑判断必要时进行重新配置