参数识别都做完了?那需要检查一下参数r3925,看看是不是所有的参数识别真的都完成了。


另外你说的电机振动,像拖拉机,这与载波开关频率的设置无关。是调试过程的问题。包括机械和电气控制两部分,都要检查。