回复:一对多GET/PUT通讯,GET不到其中一个PLC的数据?

已锁定

阳春节拍

  • 帖子

    382
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2023-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-10 17:38:22

8楼

展开查看
以下是引用为修修为在2025-01-10 17:04:00的发言 >6楼

GET/PUT的帮助文档里说的24个,如下图。


不清楚向导的程序原理,应该是不会超过8/8个连接的硬指标。。。只要轮询下,可以实现超过8个设备的get/put

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9019条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。