P29240“选择回参考点模式”=0 (DI REF)
P29303 “数字分配3分配”=24(DI_REF)
为什么默认的主动回零方式为1(REF+0脉冲)?因为EPOS位置环在伺服驱动侧,这边零位信号必须有高速输入,不能用总线IO信号,也就是必须用本地DI信号。
位置环在哪边,零位信号DI就必须给到哪边,这也是为什么使用工艺轴控制时没有你所谓的问题。但你坚持用EPOS,又要频繁更换伺服电机,为了满足你的需求,就得改为0模式主动回零,并且使用这个零信号接入到伺服驱动器的DI3上。