回复:111报文控制V90,每次更换电机后零脉冲位置会变,这个如何解决?大家说说看

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2426
  • 精华

    87
  • 被关注

    234

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-10 17:47:50

8楼

P29240“选择回参考点模式”=0 (DI REF)

P29303 “数字分配3分配”=24(DI_REF)

为什么默认的主动回零方式为1(REF+0脉冲)?因为EPOS位置环在伺服驱动侧,这边零位信号必须有高速输入,不能用总线IO信号,也就是必须用本地DI信号。

位置环在哪边,零位信号DI就必须给到哪边,这也是为什么使用工艺轴控制时没有你所谓的问题。但你坚持用EPOS,又要频繁更换伺服电机,为了满足你的需求,就得改为0模式主动回零,并且使用这个零信号接入到伺服驱动器的DI3上。

大道至简,知易行难
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10698条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。