以下是引用Zane在2025-01-11 08:50:51的发言 >7楼:认知上的偏差,还是与物理的基本功有关
以下是引用汐止在2025-01-10 20:29:16的发言 >3楼:@无名的人我觉得 F...

引用3楼详细内容:

@无名的人


我觉得 FB284 块,输入和输出引脚的“速度”和“位置”都是指的电机端(单位 1000LU/min 和 LU)。


至于负载端的 mm 单位数值,要自己根据以上数据换算。

以下是引用无名的人在2025-01-10 19:47:47的发言 >1楼:输入侧的位置&速度...

引用1楼详细内容:

输入侧的位置&速度给定单位是LU  LU是西门子EPOS中的中间单位  1LU可以是1微米也可以是1毫米取决于你自己的定义 所以你可以把他理解为负载端的位置和速度

而输出侧的速度是电机速度需要自己换算成负载速度 位置也是LU可以理解为负载位置

可以使用工艺对象basic pos 这样可以简化你自己的计算

哈哈,我就喜欢看Z版的经典评论。非常认同。楼主,先不要急着提问,我就问下你有么有输入输出端都给设置下?有没有试跑?要多动手。