回复:发布了问题 ,没有人回答 问题关闭 西币被充公

已锁定

海上漂2

  • 帖子

    1660
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-04-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-11 09:15:19

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-01-10 16:56:08的发言 >9楼

正像7楼所言。你的提问是探讨类。它不适合“找答案”的形式,特别适合论坛里交流。所以,没人回复也是正常。你这个话题,其实就是需要互动交流的,找答案互动是很不方便的。需要补充来补充去的。


关于直流电路用交流接触器的问题。以前,很久,很久以前,确实有这个区分,但到了西家传动进入中国,它们的接触器产品都是交直流通用。关于这一点,我也很奇怪。毕竟交流接触器的灭弧和直流接触器的灭弧形式都不一样,能互换吗?答案是能。


交直流通用接触器的灭弧形式是,交流电路中采用一个触点通断即可,那么,三相交流电路,主触点各是各,用三个主触点。而把它用于直流电路,要求三个主触点串联接入电路,这样接触器切断直流回路时,三个主触点同时动作。工作的可靠性与灭弧都没有问题。仅此。


不过,现在交直流的固态继电器开关模块已经很普及了。这样的电子开关,对交流和直流电路的开关动作无触点,所以频繁操作没有损耗问题。寿命更是优于有触点的接触器。


个见。仅供参考。

那既然交直流通用,那为什么只注明AC类负载,没有DC类负载呢?

13070952128
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13244条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。