以下是引用看雪001在2025-01-10 17:47:50的发言 >8楼

P29240“选择回参考点模式”=0 (DI REF)

P29303 “数字分配3分配”=24(DI_REF)

为什么默认的主动回零方式为1(REF+0脉冲)?因为EPOS位置环在伺服驱动侧,这边零位信号必须有高速输入,不能用总线IO信号,也就是必须用本地DI信号。

位置环在哪边,零位信号DI就必须给到哪边,这也是为什么使用工艺轴控制时没有你所谓的问题。但你坚持用EPOS,又要频繁更换伺服电机,为了满足你的需求,就得改为0模式主动回零,并且使用这个零信号接入到伺服驱动器的DI3上。

epos模式的挡块模式也可以实现,正好借用回零,回零后不找零脉冲即可。然后调用清零指令即可。

评论