我们单位是发电厂,制氢站是通过300PLC来控制的,上位机是采用IFIX5.5进行的画面组态,之前二者是通过DP通讯来实现的,也是厂家最开始给调试安装的,最近单位要求进行技术改造,要实现以太网通讯,之前那个CPU不带以太网口,随后就加了一块Cp341卡,通过以太网来实现连接PLC,这个过程倒也比较容易,最后也实现了与PLC的连接,因为升级改造需要重新装主机箱,因为西门子的STEP7,还是比较好装的,最终也实现了,与PLC的通讯,然而IFIX5.5却让我们折腾了两个多星期,刚开始是这个软件太苛刻了,各种的不对付,好不容易装好了,它和STep7死活通讯不上,在网上查资料,修改ifiX的各种配置,最终锁定了一款S7A的第三方通讯软件,但是还是不会通讯,最后查百度,搜各种文库的内容,折腾了十几天,最终出来了,通讯建立了,大家总结了一个经验,那就是不用IFIX了,咱们重新做个画面,用wincc,当然了这是个玩笑,毕竟制氢站在单位的的重要新不言而喻,谁也付不起责任,不敢轻易的修改任何东西。通过两个礼拜的折腾,我总结出任何两种软件的通讯,当然了是通过以太网,首先必须设备IP地址,其次是变量表,我们在IFIX中建立了DB块,因为将原来的IFIX工程还原了以后,它里边没有DB块,所以一直没法通讯,最后有请教了一些朋友,设置了DB块,才将两个软件通讯了起来,经验之谈IFIX真的不好用,所以要大家再将后的工程设计中有,上位机的组态,还是需要好好考虑好,方便别人的使用。