关于楼主的最小运行频率停机方法,参见下面的MM430相关描述:


第一步,激活MM430的节能功能,设置好啥运行频率下,进入节能模式;


第二步,设置好节能状态的最低转速;


第三步,设置好最低转速的维持时间。


这样就能在节能模式下,当其运行在最低转速下持续一段时间即可停机。


仅供参考。要实际在现场做一下测试,以确认其有效性。

我是你的朋友