9楼
dcs时收到的返回是正确的。
串口助手收到的返回是错误的,但从校验码上看机柜发出的也是正确的,只是你的串口助手接收被干扰了
引用0楼详细内容:
请问一下各位老师,有一个机柜modbus输出,笔记本和机柜串口调试,机柜正常返回报文,而DCS和机柜中间通讯有问题,两者参数都是9600 N 8 1,距离10米之内,笔记本并上485监测报文发现,DCS发出报文了,但是机柜返回不对,有点纳闷。
不知道哪里出的问题,是不是需要加一个485中继?还是说其他什么原因
下面是监测的数据包:
DCS卡件发送:09 03 00 00 00 10 45 4E
机柜返回: 09 03 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB BB
----------------------------------------------------------------------------------------------
笔记本串口助手发送:09 03 00 00 00 10 45 4E
机柜返回: 42 20 48 40 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB BB
可以看出来DCS发送指令返回包前面不对,但是数据包括CRC校验都有收到。
站号返回应该是09对的,20个数据长度也是对的,校验码也对,笔记本返回校验码应该是8C3B