以下是引用张家港大辰机械老王在2025-01-14 10:19:37的发言 >2楼

一个是保持和设置都打√,下载生效。另一个事情,结合编程处理关于断电后再上电,PID控制的冻结和调节机制。



感谢回答,前几天供电系统故障导致CPU断电,后恢复送电重启后加载DB块就走默认起始值导致阀位关死,PID参数全不没了。现在情况也不能去试机,保持和设定值选项已勾选下载,也这设置了固定的起始值来保证下次出现这种情况阀位不会自动关死。再次感谢答疑解惑