回复:求教,V2O变频器报F11过热报警!电机模型怎么设置?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36714
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-14 16:19:32

1楼

新手?V20的这个系统负载是控制风机泵类的?如果是。那说明风机和泵类负载的机械结构,进出口截面积设置的与控制系统不匹配。需要调整一下风机泵类负载的流量和压力。通过调整进出口的截面积来实现。即可达到电机运行50Hz时,达到电机的额定电流。


如果现在的运行可以满足使用需求。不一定非要使电机运行于50Hz的话,可以把参数P640 = 100%电机额定电流。这样电机运行至最大电流是电机额定电流。此时转速达不到50Hz。但电机不会过载。且能连续运行。电机工作在S1工作制。