以下是引用张家港大辰机械老王在2025-01-14 15:31:25的发言 >2楼

有功率模块的,可惜是三相的在办公室无法正常使用,提示A30016

功率单元:加载电源关闭 

原因   直流母线电压过低。 报警值 (r2124,十进制): 报错点的直流母线电压值 ([0.1 V])。 

排除方法 有可能没有接通 AC 电源。

单相220伏有点低。目前只能这样了。



看你实验环境了。

网上订购一台220/380的变压器,最好500W的(可带电机0.55kW)。至少150W。

单相变压器输出380V 接你那个380V PM240-2就可以了。


我这样用于实验,用于中小功率变频器长期搁置阶梯预充电激活,都多少年了。

变压器380V侧接220,输出127V,用于110V系统。


(还能验证 单相380V到底能不能接3相变频器,电机运转。自己动手,别听网上瞎BB。)



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?