以下是引用锋言锋语在2025-01-14 08:33:02的发言 >13楼

有没有可能是感性负载回馈能量所致。

切断了输出的STO自由停车,电机剩磁不就是去磁过程么?只有短短的几百毫秒。那些能量早被电容吸收了。

励磁电流都没有了。发啥电?除非是永磁同步电机。

真要是变频器报母线电压过压,那真的查查其他原因了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?