回复:变频器本体降温风扇设计是否有点落后了

已锁定

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-01-15 10:56:04

10楼

SINAMICS系列确实有这个问题,风扇故障后,只有温度报警出来后才会发现,在这之前没有任何提示。产线运行过程中,等到温度报警后,再处理就来不及了,很快就故障了。我们的客户对装机装柜型的,自行改造,在出风口增加微动压差装置,只能这样。