回复:在线监控后,发现这里是可选的,那么这个怎么使用呢?

已锁定

黄花平

  • 帖子

    128
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2024-01-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-15 16:02:14

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-01-15 10:08:01的发言 >1楼

你这个是CU240B/E-2的那个型号?难道说G120扩展了模拟量输入的接口?原来的话,CU240B-2只有一路,CU240E-2有两路。现在怎么出来这么多的扩展了?参数表手册也改了吗?

经过实验,这个端子检测呢是指DI点高低电平变化需要外部接线,闭合高电平断开低电平;

在线后才有“模拟”可选项,在选择模拟后,选项右边会出现一个软接点后,模拟该接点闭合和断开。调试用。