忙活了几天,这个问题也终于慢慢的解决了。
主CPU maint 故障,个别分站模块也报MAINT故障。首先看了CPU手册,不解其意,之前也没有接触过这样的故障类型,不能理解IRT模式究竟是怎么个情况,看完手册后才去理解。既然是同步域主站故障,先排除cpu,其实分站的所有设备都在以太网的节点内,而且都可以扫描到,只是因为报错,导致cpu不能正确运行。网内多个CU320一直故障,其实也没太在意,因为其他的分站也故障。开始排查profinet 网络,CU320单元网络是由1根网线进,通过cbe20卡串联到其他CU单元的,然后开始把网线接口直接跳到第2块cu单元,神奇的是cpu依然故障,但是maint 故障灯消失了?!!?!?!问题在这里。然后starter 连接故障cu单元,也能连接的上,但是topology故障,组态和实际不一致,然后download。。。。。 恢复网线,一切正常!
总结,因为故障的cu单元是这个IO网络里的主站,所以他故障,导致整个网络都故障,如果其他的故障,可能会CPU故障,但是不会MAINT故障,搞的莫名其妙,感觉便秘了几天,终于通常了。。。爽。