这个是通过GSD文件组态的,不能升级就需要删除重新组态,重新组态不影响S120参数设置。
你先备份好原始项目,删除V5.1版本的GSD文件,然后添加V5.2版本GSD文件,IP地址和Profinet设备名称跟原来的设置为一样的,报文及报文起始地址也跟原来配置一致就可以了。