回复:电加热器集体跳闸

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9109
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-16 10:06:25

3楼

电加热器,主回路的接线端子在实际应用过程中确实容易被烧毁。

主要原因还是这些端子选型偏小引起的,我这边有类似的电加热炉,总加热功率400KW三相,使用10多年了,除了快熔处有几次烧端子的情况,加热器端子重来也没有出现过类似的烧毁,我这里使用的是L50*6的铜排,螺栓也是M12的铜螺栓、螺母紧固。

如果电气过渡处理偏小,需要日常检查,一旦发现紧固螺栓有发热、松弛的,需要及时更换或者紧固。