电加热器,主回路的接线端子在实际应用过程中确实容易被烧毁。
主要原因还是这些端子选型偏小引起的,我这边有类似的电加热炉,总加热功率400KW三相,使用10多年了,除了快熔处有几次烧端子的情况,加热器端子重来也没有出现过类似的烧毁,我这里使用的是L50*6的铜排,螺栓也是M12的铜螺栓、螺母紧固。
如果电气过渡处理偏小,需要日常检查,一旦发现紧固螺栓有发热、松弛的,需要及时更换或者紧固。