ET 200SP CM PtP模块使用Modbus RTU通信, Master块Status报告0x81E2,检查编程手册,错误提示为:Frame aborted: Character frame error 需要检查:Check the settings for start bit, data bits, parity bit, data transmission rate, and stop bit(s).
提问者:西门子工程师分享
检查过设置的波特率、数据位、奇偶校验位都是和设备匹配的, 即这几个设置无异常。经检查,线路AB不正确或者接受线路初始状态不正确,同样报告0x81E2,需要调转AB接线和设置LINE_PRE参数。