仪器仪表在数控版区应用的很少,不过原理想通的:X126接口不支持直接与仪器仪表的RS485通讯,可选用RS485转PROFIBUS模块等转换器,将RS485信号转换为SINUMERIK ONE系统可识别的信号。使用屏蔽双绞线作为通讯线,将仪器仪表的RS485接口与转换器的对应接口连接,确保“A”、“B”端正确对应。再将转换器与SINUMERIK ONE系统的X126接口连接。

在SINUMERIK ONE系统的配置软件中,根据仪器仪表的通讯协议,设置波特率、校验位、数据位等通讯参数,使其与仪器仪表的设置一致。

连接到RS485网络上的每台仪器仪表分配唯一的站地址,确保系统能够准确识别和通讯。

利用SINUMERIK ONE系统的编程语言,编写程序实现数据的发送和接收。可参考PLC与AI仪表通讯的编程思路,通过特定的指令实现串口数据的发送和接收,并对仪器仪表返回的数据进行处理。