wincc与200smart通讯不显示小数点处理办法

2154

2

2025-01-18 11:07:52

wincc7.5与PC access通讯,PC access中监控浮点数会显示小数点,但WINCC变量管理中不显示小数点。

问题原因:PC access中的变量使用了中文名称。

处理办法:

一、PC access中把变量名改成英文;

二、在wincc变量管理器中把地址最后一位数改成4;

(原因是从OPC添加条目时,中文名变量最后一位数是3,英文的最后一位是4)