回复:PLC主机放置受限,是否可以水平向上安装。

已锁定

imsea

  • 帖子

    1437
  • 精华

    1
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-01-18 22:52:26

4楼

楼主说的水平安装和2楼说的好像不是一个意思


楼主说的水平方向安装,即放在控制柜下底面上使用。我理解是导轨的安装平面和地面平行,就是安装后我们需要低头看指示灯状态


2楼手册中的水平和垂直,应该都是导轨的安装面和地面垂直,导轨本身水平或者垂直,

导轨水平,利于产品上下通风,

导轨垂直,侧面外壳会阻碍通风,所以温度会低一些



至于楼主说的放在控制柜下底面上使用。只要内部温度控制得当,也没有问题,只是比较少见,电柜侧面有空间安装么?

认真学习,努力工作