这帖子居然盖了52层高楼。从头到尾再看一遍。问题主要是围绕G120能不能接入电阻型温度传感器信号的可行性进行交流。结论是可以,但需要条件。


然而,这个问题的提出,其方案的合理性,有待商榷。


我们知道,S7 1200可以自带模拟量输入,也可以有电阻型温度传感器对应的模块。为什么要舍近求远?放着直接进入的PLC通道不用,却要绕行装置再去PLC做温度控制的闭环呢?这么做其实是闭环控制的一大忌。因为绕行,对于反馈信号而言,就会出现迟滞性。尽管温度的惰性时间常数比较大,但有捷径不走,反而绕行的做法,对于闭环控制是不合理的。如果没有捷径,这种绕行也是无奈之举。不是一个很好的技术方案。


假如,我们利用,充分利用G120的闲置接口进行通讯。这个无可厚非,很好。但作为控制信号是有弊端的。而作为监控参数或开关量信号,就相对很好了。特别是显示的监控参数。


个见。