两种方式:
一种是直接接到驱动器的I/O端口,通过p29301-29304分配CWL和 CCWL信号,然后通过将FB284功能块的输入管脚ConfigEPos.%X3(POS_STW2.15 )置1,激活V90 PN的硬件限位功能。
一种是接到PLC的输入端口,需要通过111报文的PZD12传送给驱动器,当p29150设置为4时,信号CWL和CCWL分配给PZD12的位0和位1。这个对固件版本有要求。同样也需要通过将FB284功能块的输入管脚ConfigEPos.%X3(POS_STW2.15 )置1,激活V90 PN的硬件限位功能。