首先要问一下:监视进线电网电压的目的是什么?
西门子驱动对进线电压的适应范围是380-480V;其设计特点是:最大程度地满足设备可用性。在上述供电电压范围内,它既可以满足3AC 380V电机,也可以满足 3AC 220V电机。
只要直流母线电压基本稳定。(这也意味着2相也可以运行。)
在这里,只有两个选项:
1、自适应,当上电充电结束时,保存直流母线电压值,当母线电压跌落到76%时,报欠压,跳闸。
2、固定值,采用你快速调试时输入的供电电压值 P210。当母线电压跌落到76%时,报欠压,跳闸。
它是由P1254 你的选择决定的。
西门子这种最大程度的设备可用性的设计特点,就是为啥我坚持选用西门子驱动装置的原因。