这是字符串格式和以太网调试助手不匹配造成,你需要修改格式才能解决这个问题。字符串前面两个字节不是起始字符,第一个是字节是字符串最大长度,第二直接是有效字符串,第三个字节才是字符串第一个起始字符。
你可以将字符串转换到字符格式发送。如果是西门子设备直接字符串通讯,那就不需要转换,如果是第三方设备需要将字符串转换成字符就可以了。
String、Char 数据类型