回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

已锁定

史德利古尔

  • 帖子

    747
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2015-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-22 09:46:32

19楼

展开查看
以下是引用汐止在2025-01-21 19:19:24的发言 >18楼

我回来了!


经过现场实际测试,


1、总零线的最大电流出现在线电压为 200V 左右的时候。

2、总零线的最小电流出现在线电压为 380V 左右的时候,最小电流接近零安培。

3、每相3根灯管,每相最大电流为 30A

4、但总零线的最大电流高达 30A 的 1.5 倍左右。


综上:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!




根据你的1和4条,就是线电压200V时总零线电流最大为45A,这是不科学的,猜测你大概率用的电磁感应式钳形表,这种只在测正弦波时比较准确,可控硅调节电流通过高频的通断,在你测得200V的时候,输出波形对比正弦波失真最严重,所以用测电流非常不准确。有其它原理的表可以再测一测