回复:西门子机加828D,OPC通讯,如何读取报警编码?

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11170
  • 精华

    73
  • 被关注

    739

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-22 20:40:38

1楼

问题1:如何读取报警编码?如果同时存在多条报警,如何读取?在西门子828D系统中,报警编码可以通过PLC程序读取。报警号通常存储在系统变量中,例如报警号的PLC地址DB1600.DBX的某一位。具体地址可以通过报警号的数值计算得出,例如报警号700001对应的PLC地址是DB1600.DBX0.1;

同时读取多条报警

如果系统中同时存在多条报警,可以通过循环读取PLC中相关的报警标志位来获取所有报警信息。例如,报警号的范围通常从700000开始,逐位检查DB1600.DBX中的报警标志位。

此外,还可以通过OPC通讯读取

在OPC客户端中,需要配置与828D系统的连接,并订阅相关的报警变量。这些变量通常对应PLC中的报警标志位或系统变量。通过OPC服务器,客户端可以实时读取并显示报警编码。

问题2:通过西门子OPCUA的手册查看到,有报警信息变化?

1.OPC UA中的报警信息变化

OPC UA(统一架构)是一种更先进的工业通讯协议,支持更复杂的报警和事件管理。在OPC UA中,报警信息通常作为事件(Event)进行处理。通过OPC UA客户端,可以订阅报警事件,并实时接收报警信息的变化。

2如何检测报警信息变化

在OPC UA客户端中,查阅相关的报警节点(例如AlarmCondition节点)。配置客户端以接收报警的通知,这些通知会包含报警的详细信息,如报警编号、描述和时间戳。详见调试手册。