PID-MOP+模拟输入2(电流4-20MA),MM440实现PID闭环控制
参数如下:
P2200=1 PID控制器投入
P2231=1 存储PID-MOP设定植
P2232=1 禁止反向
P2235=19.D 按键UP升速
P2236=19.E 按键DOWN降速
P2240=0-100% PID-MOP设定值
P2251=0 PID主设定值
P2253=2250 已激活的PID设定值
P2264=755.1 PID反缋信号,模拟输入2
P2265=1 PID反缋滤波时间S
P2280=0.5-1.5 P值
P2285=0.8 I值
DIP开关,置ON 0-20MA输入
P0756(1)=2 模拟输入2
P0757=4 不知道,反正4对应0%,20对应100%
P0759=20
这样设置有没有不对的地方,如有不妥,请指出,搬到现场实不实用?