回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

已锁定

海上漂2

  • 帖子

    1659
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-04-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-23 08:29:24

27楼

展开查看
以下是引用汐止在2025-01-21 19:19:24的发言 >18楼

我回来了!


经过现场实际测试,


1、总零线的最大电流出现在线电压为 200V 左右的时候。

2、总零线的最小电流出现在线电压为 380V 左右的时候,最小电流接近零安培。

3、每相3根灯管,每相最大电流为 30A

4、但总零线的最大电流高达 30A 的 1.5 倍左右。


综上:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!




楼主应该画电路图分析就知道为什么使用380星型接法 零线电流为0