最近两天工作不是很忙,很久没有用过smart200 ,在西门子官网看到smart200 V3.0的说明书。看了一下V3.0升级很多东西。
V3.0目前说明书上面说只有这四个型号。CPU ST40、SR40、ST60 和 SR60。
PTO脉冲输出最大支持200KHZ,最大支持PTO高速脉冲输出数是5个。高速输入最大也是支持200KHZ,而且支持8路高速输入。
扩展模块支持最大8个,有两个扩展插槽。两个以太网口。支持非绑定全局变量和 FB 实例 的存储器 (DB2),UDT数据类型。
全新运动控制 全新运动控制 (页 813),支持变量编程和 PLCopen 标准指令集。 引进全新的运动控制:
● 为 PLCopen 和工业过程对象提供强大支持
● PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率
● 最多支持 16 个受控轴,包括最多 5 个 PTO 轴,2 个编码器轴和 16 个虚拟轴。
● 添加凸轮和齿**能
编程
● 添加了基于可编程变量的 DB2 用户存储区域
● 具有高级变量编程功能
● 添加了 UDT 和数组数据类型
● 添加了功能块
HSC 增强功能
● 支持多达 8 个 HSC (页 340)
– 单向支持 200 kHz
– A/B 相支持 200 kHz,4 倍频率支持,最高 800 kHz
● 每个 HSC 通道对应的脉冲、方向和复位信号可在 I0.0 ~ I1.7 范围内进行选择。
PTO 增强功能
● 最多支持五个 PTO
● 多段 PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率