回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3940
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-23 14:15:33

31楼

楼主18楼精华帖有点意思。 

貌似楼主有数据, 有分析, 其实还是没摸着头脑。


为啥电压低的时候零线电流大呢? 因为在星点接零的情况下, 纯电阻负载时, 电压越低, 相电流连续性越差。表现出来就是某一瞬间, 并不是三相都有电流,因此电流矢量和不再为0, 也就是零线走电流了。 电压越高, 越接近全开, 三相同时接通的比例越高,当然矢量和的平均值越小。


但是, 零线电流最多也就是一个相电流的大小,短时运行没问题。  真没必要大于相线的载流量。