回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-23 15:13:17

32楼

三相负载星型连接需要零线?

如果需要,那我们连接的三相星型接法的电机,岂不少接一根中心点的连线?

  这种事情,我早在初次应用变频器的时候,确实也接过。事情的原委是有一台大概30KW的变频器,一旦工作后,电磁干扰非常严重,影响到设备的正常工作的地步。我在这台设备改造的调试阶段,自以为的给电机的中心点,原来悬空的,接了一根10平方的多股铜线,启动后,变频器立即报警,只能取消了无法使用,这个处理过程是我初次认识变频器干扰时认识的。至此,我一直就知道设备使用变频器,有电磁干扰的。

如果三相电流平衡时,中心点与零线没有电流!

我一直记忆着零线导线截面大于1/2的相线截面即可。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。