1、帖子中的电力调整器控制信号为 4-20mA,所以线电压不是一直为 AC380V,零线电流也不是一直接近零。
2、在控制信号为 11mA 时,线电压为 200V 左右,此时的零线电流最大,且持续存在。楼上说零线大电流仅是“顺时值”/“某一瞬间”的说法,并不准确。
3、帖子中的电路使用 9 根 AC220V 灯管,单根功率 2KW。
4、下面贴一张供应商后来给的测试报告,他们测试使用的灯管是 9 根 AC220V,单根 1KW。电力调整器控制使用 4-20mA 的模拟量电流信号控制。
5、再次强调:在本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!
结论是错的。
重点说下你的贴图数据哈:数据真实。
加热管加热是通过微小电流调整晶闸管,可控硅或者IGBT控制电压输出,也就是我们常说的电力拖动,其实就是一个逆变过程。有时间你看看《电力拖动原理》这本书。你最好用示波器抓下加热输出波形就知道什么情况了,输出都是斩波,非正弦波。
如果你直接通过380V加热,不通过调控,数据就更准确(正弦波,有效值最真实)。
加热一般就是用SSR控制啊。