GH180变频器
应用场景:火电厂垂直提升皮带输送系统,2020年投产至今
出现过的问题:
1.2023年6月 看门狗故障,DCR控制器损坏更换控制器;
2.2023年7月 启动时报“瞬时过流故障”,再次启动正常,怀疑有干扰,增加抗干扰元件;
3.2024年12月 启动时报IGBT4非保护故障,更换IGBT功率单元;
4.2024年1月 启动时报B2直流母排过电压故障,复归后启动正常。
检查发现积灰、动力电缆与控制电缆间距过近(控制电缆未做屏蔽线),已清理积灰、增加屏蔽线。
现有问题:变频器启动、停止由高压侧开关合闸、分闸来控制,想问下推荐的启动、停止方式是这样吗?能否高压侧开关一直合位,启动、停止由外部发指令只到变频器?有没有使用建议