回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9105
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-24 08:51:15

40楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2025-01-24 00:17:48的发言 >36楼

很久没翻看电工基础的三相线理论了。红色部分貌似是对的,理论上,三相线线电压中和(星型接法),零线中心点电流为零。但是实际上,有电流的,很微小。

以下是引用WWCWWC在2025-01-23 15:13:17的发言 >32楼:三相负载星型连接需...

引用32楼详细内容:

三相负载星型连接需要零线?

如果需要,那我们连接的三相星型接法的电机,岂不少接一根中心点的连线?

  这种事情,我早在初次应用变频器的时候,确实也接过。事情的原委是有一台大概30KW的变频器,一旦工作后,电磁干扰非常严重,影响到设备的正常工作的地步。我在这台设备改造的调试阶段,自以为的给电机的中心点,原来悬空的,接了一根10平方的多股铜线,启动后,变频器立即报警,只能取消了无法使用,这个处理过程是我初次认识变频器干扰时认识的。至此,我一直就知道设备使用变频器,有电磁干扰的。

如果三相电流平衡时,中心点与零线没有电流!

我一直记忆着零线导线截面大于1/2的相线截面即可。


打破砂锅问到底,你说的微弱电流就是三相不平衡负载引起的。

我已经列举的三相电机星型连接法,我们对三相电机的中心点连接过导线?显然基本没有人这样做,那你理解的微弱电流流向了何方?大家可能有误解之处,我理解是对交流电的理解,是对相线的理解,总以为相线只能“流”出电流,如果停留在此处,那就会走死胡同了。

当三相基本平衡的负载连接星型后,额定工作电流及不平衡电流仍然有三相相线来“消耗”,即相线过零后的负半波过程中吸收,即上面说到的相线输出电流和相线过零后的流入电流。由于三相相位120电角度,所以,三相的每相相线在负半波过程中,电流方向的反向的,且这个流入的电流的根据相位变化而变化的。

在现实中,我自己也做过电加热炉,96KW的三相接触器控制的,中心点也是悬空的。

目前,我所管辖的工厂设备,有几台360KW的电加热模具加热炉,可控硅控制的,三相均没有使用零线这个概念,三相电热丝连接为星型,不仅仅是省了零线铜排,而是压根就不需要。

当然,没有零线导线的危害是当三相严重不平衡负载时,可能会烧负载的情况,但是,当今控制器件的功能和性能日趋完善的当代,这个基本不需要考虑。