0楼

分站有五台阀门,要求:

1)能监视阀门的状态(远程/就地,已开,已关,故障),控制阀门的运行(开,关);

2)分站能与总站(S7-400)通过以太网进行数据交换通讯;

3)通讯距离2公里,采用光缆通讯.

这样的设备用普通电缆感觉就可以.先把阀开/关信号放大成220V AC.然后再用民用的电线就可以传输.然后再把220V的信号转化为S7可以识别的信号.这样估计5000都用不了,当然信号稳定也许是最重要的.那就上两套我说的这样的系统,成本估计6000就够.