回复:Vf控制模式电网电压波动,变频器控制的电动机速度会跟着波动吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36710
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-24 14:01:53

4楼

电网电压跌落和电网电压波动,不是一回事。所以,不能笼统的说对变频器的输出是否有影响。


比如,夏季用电高峰,电网电压会跌落百分之几的压降,待到高峰过后,电网电压后回升或高于额定电压百分之几。这样的情况,对变频器输出的影响比较小,只有跌落或升高超过了变频器的技术参数范围,才会影响正常使用。


再比如,电网质量差的环境,网侧的谐波大,超过了标准限值,其电网电压或频率无规则的波动,这对变频器而言,是受影响的。严重时会导致变频器的功率器件损坏。


综上,什么都不能一概而论。具体问题,具体分析。