"fc的话,定时器不行。"是你暂时不会在FC中用定时器,要在FC中的inout区定义数据类型为IEC_TIMER的局部变量,就可以使用了。
现在看到的一些所谓的标准块,其实叫做“通用块”更适合一些,这种块覆盖了几乎所有的应用场景,换句话说,它具备几乎所有的对应物理对象(如阀)需要的功能,如命令,状态,反馈,故障检测等,最终做出来的东西就是一个”大而全“的怪物,但是一些应用场景并不需要它具有那么多的功能,所以最佳块不是具备所有功能的块,而是权利移交的块,可以让开发者”配置“选择块具备功能的块,而不是”一刀切“,让开发者没有选择权。
比如一个阀块,如果这个阀需要报警功能,就配置调用”报警“子块;不需要,就不配置,以减少块内部的代码量。而不是,一个”大而全“的”标准块“包打天下。