回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

已锁定

汐止

  • 帖子

    58
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2024-04-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-24 18:39:20

42楼

#41楼 ---谁说380V加热,接星型后了中心点还要接零线的,不会那么白痴吧?感觉主题都聊偏了哇。




----------------------------------------------------

1、情形一:实际项目中,一个三相电力调整器下方,除了带 9 根 AC220V 的灯管(每相 3 3 3 根)外,


2、情形二:还有一个三相电力调整器下方,带 5 根灯管的情况(每相 2 2 1  根)。


3、电力调整器有“三相不过零”的类型,也有“三相过零”的类型。


4、实测:情形二只能使用“三相过零”电力调整器,“三相不过零”电力调整器模拟量信号控制失效。


再次提醒:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!