#41楼 ---谁说380V加热,接星型后了中心点还要接零线的,不会那么白痴吧?感觉主题都聊偏了哇。
----------------------------------------------------
1、情形一:实际项目中,一个三相电力调整器下方,除了带 9 根 AC220V 的灯管(每相 3 3 3 根)外,
2、情形二:还有一个三相电力调整器下方,带 5 根灯管的情况(每相 2 2 1 根)。
3、电力调整器有“三相不过零”的类型,也有“三相过零”的类型。
4、实测:情形二只能使用“三相过零”电力调整器,“三相不过零”电力调整器模拟量信号控制失效。
再次提醒:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!