回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-01-25 10:59:34

45楼

展开查看
以下是引用汐止在2025-01-24 18:39:20的发言 >42楼

#41楼 ---谁说380V加热,接星型后了中心点还要接零线的,不会那么白痴吧?感觉主题都聊偏了哇。




----------------------------------------------------

1、情形一:实际项目中,一个三相电力调整器下方,除了带 9 根 AC220V 的灯管(每相 3 3 3 根)外,


2、情形二:还有一个三相电力调整器下方,带 5 根灯管的情况(每相 2 2 1  根)。


3、电力调整器有“三相不过零”的类型,也有“三相过零”的类型。


4、实测:情形二只能使用“三相过零”电力调整器,“三相不过零”电力调整器模拟量信号控制失效。


再次提醒:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!


我对你提出的三相平衡负载,零线必须大于相线表示异议。

前面我已经说明了三相平衡负载无需连接零线的结论,但是,也说明了这样的连接是存在一个风险问题的,这个问题是当某一相负载或者2相负载内阻发生变化时的情况,就是原来的三相平衡,被破坏为不平衡负载的那种情况。

假设,三相负载的某一相短路,那么,其它2相的负载面临着额定电压220V AC突变为380V AC,这对负载是致命的,如果中心点连接到零线,由于零线的作用,负载无论如何都将是220V AC不变。此时,对于零线流过的电流等于相线,而并不大于相线,由此,我得到的结论是如果需要连接,等于相线就可以了。

上面的假设仅仅只是一种理论性的推导,而实际应用过程中,我们配置的快熔、各种各样的保护会将这些假设不成立的。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。