以下是引用WWCWWC在2025-01-25 10:59:34的发言 >45楼

我对你提出的三相平衡负载,零线必须大于相线表示异议。

前面我已经说明了三相平衡负载无需连接零线的结论,但是,也说明了这样的连接是存在一个风险问题的,这个问题是当某一相负载或者2相负载内阻发生变化时的情况,就是原来的三相平衡,被破坏为不平衡负载的那种情况。

假设,三相负载的某一相短路,那么,其它2相的负载面临着额定电压220V AC突变为380V AC,这对负载是致命的,如果中心点连接到零线,由于零线的作用,负载无论如何都将是220V AC不变。此时,对于零线流过的电流等于相线,而并不大于相线,由此,我得到的结论是如果需要连接,等于相线就可以了。

上面的假设仅仅只是一种理论性的推导,而实际应用过程中,我们配置的快熔、各种各样的保护会将这些假设不成立的。


以下是引用汐止在2025-01-24 18:39:20的发言 >42楼:#41楼 ---谁说380V...

引用42楼详细内容:

#41楼 ---谁说380V加热,接星型后了中心点还要接零线的,不会那么白痴吧?感觉主题都聊偏了哇。




----------------------------------------------------

1、情形一:实际项目中,一个三相电力调整器下方,除了带 9 根 AC220V 的灯管(每相 3 3 3 根)外,


2、情形二:还有一个三相电力调整器下方,带 5 根灯管的情况(每相 2 2 1  根)。


3、电力调整器有“三相不过零”的类型,也有“三相过零”的类型。


4、实测:情形二只能使用“三相过零”电力调整器,“三相不过零”电力调整器模拟量信号控制失效。


再次提醒:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!


W 大佬,#35 楼有补充+贴图。您提到的灯管损坏情形也是设计过程中考虑过的。


电力调整器加热由 4-20mA 信号控制,加热功率不是一直为 100%,可能保持在 50%、80%,此时零线电流不为 0,甚至远超(相线)最大线电流。


所以在本帖电路中,零线线径必须大于相线。


Trust, but verify