EPOS 本来就是西门子伺服和驱动器中自己的功能,说白了这就是西门子自己的标准,干嘛非要把EPOS往PLCopen上靠 完全两码事  怎么不说现在还有好多国产伺服都兼容西门子的111报文和sinapos指令呢  不管是G120 90 S120还是S200,你只要选了EPOS都能用一个功能块完成,这是西门子自己内部的标准化  而你想要把它做的具有可复用型,直接二次封装一下sinapos就可以了 

我现在的项目都是这么做的别管是什么驱动器 只要是兼容111报文的 都直接调用封装好的FB就完事了

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤

精华帖版主置评:这个观点,我认同。kdrjl