现场为1200plc+sm1234模块,通过4-20ma电流控制丹佛斯FC51变频器启停 跟变频。现场3台启动后频率无法升降,手动启动也是一样,经测量模拟量给定正常,拆除模拟量负端变频器恢复正常。另有一台变频器启动变频正常,但无法停止,拆除模拟量给定正端后 可正常启停。目前怀疑为模拟量模块对变频器运行产生影响,有大佬遇到过类似情况吗。