S7-1217带三个485模块和1个485通讯板,上电启动时四个模块不能同时启动。

已锁定

朱工666

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-03-13

普通 普通 如何晋级?

S7-1217带三个485模块和1个485通讯板,上电启动时四个模块不能同时启动。

932

1

2025-01-27 13:59:32

  编写了一个485轮询FB。调用了四次。每个模块一个FB。FirstScan启动四个模块。上电后频繁出现其中一个模块启动失败。485通讯板启动失败概率大。

  现在是这样处理的,上电后每隔2秒启动一个模块,还是偶尔出现某个模块启动失败的问题,然后FB里新增检测程序,轮询启动失败就再次触发初始化程序,现在可以解决这个模块启动失败的问题。

  但是为什么会出现模块启动失败的问题原因不清楚,刚开始怀疑是不是不能带四个485通讯模块,咨询西门子客服说可以带四个模块没问题。

  有遇到过类似问题的朋友吗?你怎么处理的?