quote:以下是引用KulA 在2005-12-12 10:09:27的发言:
忘了说了,还有一个重要的现象是把此雷达卸下后发现,整个天线以被,矿石和焦碳灰所覆盖,厚度有几个毫米,也可能是这个造成的吧!除了选择4线雷达,还要加吹扫装置吧!
因为这一工况的特点是:
粉尘大;温度高;湿度大;有时候安装位置的顶部会非常厚。
粉尘遇到水蒸气就变成浆料,因此光用安装立管上的压缩空气吹扫不是够的,就是你碰到的情况发生!!
目前情况,必须要选择吹扫装置,这是前提。好在LR400的吹扫和其他雷达邮电不一样,它不光吹在喇叭口里,而且它是直接吹在发射电极上,效果很好。
但是仓壁厚的问题;气路一旦被堵住,仪表就会被报废的问题都没有很好地解决。所以理想的设计是;喇叭口可以长至1000mm,双通道吹扫系统,可以做备份保护,特制的去挂料系统,不用昂贵的氮气吹扫,可节约大量成本。
要是自己去一个个问题解决,一个个去试验的话,可能会付出大量的时间,甚至Money!我很乐意和任何一位共享经验。当然也欢迎大家有好的建议,新的发现一起交流。