一个S7 200的小型PLC,晚上晃电后出现所有CPU和卡件所有灯闪烁,更换CPU后指示灯正常,但是PLC 3个模拟量信号值无显示,DO卡件正常
EM235 CN AI4/AQ4*12Bit模块上电源指示灯亮,3个输入端测量4-20mA信号有,但是指示灯不亮,实际温度值显示-125,
在线监测程序发现Scale模块中实时输入值是0,导致计算的输出值是-125,
现已更换过备用卡件,拨码开关保持一致,供电电源稳定,
请问是什么原因导致的模拟量输入卡无法接受到4-20mA信号,卡件也没有报错,求大神解惑,谢谢